IDC的电力问题可以分为: 1、电力容量问题,即通常的机房供电容量已经不能满足现在IDC机房的需求。以前数据机房单机功率不大,设备集中度也不高,因此总用电量不大,平均下来一
IDC的电力问题可以分为:
1、电力容量问题,即通常的机房供电容量已经不能满足现在IDC机房的需求。以前数据机房单机功率不大,设备集中度也不高,因此总用电量不大,平均下来一个平方不到300W,一个1000平方的数据机房,总用电量(含空调)500KW就查不多了。 现在,刀片式服务器使得设备集中度很高,一个机架可安装40个服务器(不是最多的),每个服务器的功耗按500W,一个机架就是20KW,机房平均下来一个平方就是8-10kW,同样1000平方的机房总用电量就是15000KW以上,需要2000KVA的变压器就得至少8个。因此如果一个大楼里有一个IDC机房,那么全大楼的电给它都不够用。

2、电力保障问题: 数据中心一旦运行,就要求供电不能半点闪失,否则可能导致服务器损坏,网络数据中断。因此如何保障IDC的供电不中断,提供高质量的电源也是非常重要的。现在广泛使用UPS来保障服务器的供电,但UPS本身的可靠性又是一个问题。 没有哪个品牌的UPS不会出故障,还维护、操作人员的误操作如何避免?因此人们发展出1+1并机,N+M并机,希望通过UPS的冗余来避免单台UPS故障对系统供电的影响。 但并机系统输出是通过一个母线输出,或并机输出连接在一个母线上,该母线出现故障同样会导致供电中断。于是人们又发展出双母线、三母线供电系统,一个服务器从几个不同的母线上同时取电,这样即使一个母线有问题,服务器的供电仍有保障。